2樓健身室男洗手間問題

Postby Sorry » 2013 Jun 12 Wed, 11:27 pm

2樓健身室男洗手間水龍頭安裝不太穩固,沖涼位置去水緩慢,水溫忽冷忽熱。可以維修一下嗎?
Sorry
 
Posts: 3

Re: 2樓健身室男洗手間問題

Postby 會所 » 2013 Jun 13 Thu, 7:34 am

多謝閣下之意見, 將盡快安排工程人員跟進有關事項.
會所
 
Posts: 165

Re: 2樓健身室男洗手間問題

Postby Sorry » 2013 Jul 01 Mon, 5:38 pm

昨天還未改善,桑拿房溫度計也壞了,請更換。另外請問大約什麼時候可以修理好呢?
Sorry
 
Posts: 3

Re: 2樓健身室男洗手間問題

Postby 會所 » 2013 Jul 02 Tue, 8:02 am

多謝閣下之寶貴意見, 之前閣下於12/6提及之問題已於13/6安排維修人員到場修理妥當, 水龍頭安裝不太穩固(已上穩固), 沖涼去水緩慢(清理淤塞物但並冇淤塞物, 有機會客戶使用時泡沫阻礙去水速度)及出水忽冷忽熱(並冇發現相關情況).
會所職員於2/7早上再次檢查住戶提出之問題, (1)水龍頭安裝正常, (2)沖涼去水速度正常, (3)沖涼水則有輕微忽冷忽熱跡象發生, (4)温度計亦發現損毀.
* 第(3)項會即時通知維修員到場作詳細檢查; 另第(4)項則會訂購新温度計作更換, 並會訂購比較耐用之温度計, 訂貨約需時7-10日.
會所
 
Posts: 165

Re: 2樓健身室男洗手間問題

Postby 會所 » 2013 Jul 02 Tue, 1:23 pm

補充資料:初步經駐苑技工檢查沖涼間供水糸統及熱水爐電壓後均一切正常,熱水爐確實出現間歇性忽冷忽熱跡象,已進一步聯絡熱水爐保養商於4/7中午到場作詳細檢查。
會所
 
Posts: 165

Re: 2樓健身室男洗手間問題

Postby 會所 » 2013 Jul 05 Fri, 7:34 am

經熱水爐保養商檢查後發現爐內沙隔淤塞, 已即時作出清理 ; 另外, 爐內三組發熱線發現有一組故障, 將報價更換. 現時出水已没有出現忽冷忽熱跡象. 另外, 桑拿室內已更換耐用性温度計.
如有任何疑問, 可直接向當值職員聯絡或致電2608-5012查詢.
會所
 
Posts: 165

Re: 2樓健身室男洗手間問題

Postby 會所 » 2013 Jul 12 Fri, 8:29 am

健身室內之男更衣室沖涼間已於11/7更換新熱水爐, 多謝業戶對會所服務提出之寶貴意見.
如有任何疑問, 歡迎向當值職員聯絡或致電2608-5012查詢.